配电室管理制度配电室运行经管制度A.A.变配电室值班人员对装备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。B.B.定期巡视,值班人员天下面是小编为大家整理的配电室管理制度9篇,供大家参考。

配电室管理制度9篇

配电室管理制度篇1

配电室运行经管制度

A.A.变配电室值班人员对装备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。

B.B.定期巡视,值班人员天天按现场运行规程的划定时间和项目,对运行和备用的装备及周围情况进行定期检查。

C.C.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在装备过负荷或负荷有显著变化时,新装、检修或停运后的装备投进运行,运行中泛起可疑现象及天气时的巡视。

D.D.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和尽缘污秽放电情况,一般在高峰负荷期。

E.E.巡视检查要精神集中,注重平安,不准进行其他工作。

F.F.巡视中若发现装备有异常情况要记实在案,重年夜装备缺陷应立即向主管向导汇报。不管电气装备带电与否,未得主管向导核准,值班人员不得私行接近导体进行修理或维护工作。

G.G.建立装备运行记载,查出问题实时修理,不能解决的问题实时陈述经管处和工程部。每班放哨内容:房内是否有异味,记实电压、电流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、抵偿柜运行情况,发现异常,实时修理与陈述。

H.H.供电器线路操作开关部位设较着标示。停电拉闸,检修停电,挂标示牌。

I.I.巡视配电装配,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿尽缘鞋。

J.J.配电室收支口及电缆层夹层收支口应装设挡鼠板避免小动物进进。

B.变配电室工作制度

1.1.工作票

工作票是允许在配变电装备上工作的书面饬令,凭据平安条件划分使用第1、第二工作票。

1.1第一种工作票的工作为:

高压装备上工作需要全数停电或部门停电。

高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压装备停电或做平安措施。

配电站的扩充工作,需要停电做平安措施或平安距离不足需装设尽缘或一经合闸就送电到工作地址装备上的工作。

1.2第二种工作票的工作为:

带电作业和在带电装备外壳上的工作。

控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。

不需要高压装备停电的二次线路上的工作。

用尽缘棒或核相器等高压回路上和带电装备外壳上工作。

已投运的变配扩充工作,只需做简单的平安措施,向尽无触电危险的临近有电处的工作。

1.3紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修装备上停电作业时,仍执行平安措施和工作许可。

1.4工作票一式两份,书写准确清晰,不得肆意涂改,若有更改由签发人盖章。

1.5一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气毗连部门为限。

1.6一个电气毗连部门或一个配电装配全数停电,则有分歧的工作地址,可以发一张工作票。

2.2.配电室工作许可制度

执行工作许可使命,可由能够胜任操作的人员担任...

全文已隐藏

(想阅读全部图文内容,您需要先登陆!)

推荐访问:管理制度 配电室 配电室管理制度及操作规程 配电室管理制度范本 高压配电室管理制度 幼儿园配电室管理制度 低压配电室管理制度 高低压配电室管理制度 医院配电室管理制度 物业低压配电室管理制度 配电室管理制度及操作规程图片 配电室管理制度有哪些

猜你喜欢

    《2023年度配电室管理制度9篇(完整文档).doc》

    VIP请直接点击按钮下载本文的Word文档下载到电脑,请使用最新版的WORD和WPS软件打开,如发现文档不全可以联系客服申请处理。

    文档下载
    VIP免费下载文档

版权所有:同发范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[同发范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 同发范文网 © All Rights Reserved.。备案号:京ICP备10026312号-1